孟祥興
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2023-01-07
查看孟祥興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-01 22:58
         今天修了臺設備,用的是歐姆龍CPM1A  PLC,PLC輸出指示運行正常,但是其中一個點所驅動的電磁閥不動作,測量發現其沒有電壓,知其輸出繼電器有故障,修改了輸出點,故障排除。
   由此得出經驗,就是我們在做設備時,在PLC輸出后加裝中間繼電器是非常有好處的,也證實了我以前做法的正確性
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 08:35
我也都加繼電器的,哈哈