樓主  發表于: 2011-04-01 19:05
一110KW安川變頻器,一送電就OC(無運行信號),請問故障在那里?
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 348 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-12-25
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 20:02
絕對是誤報警,運行指令還未接通。模塊不可能導通,應無電流電壓輸出