引用
引用第8樓回憶依然最美于2011-04-01 13:25發表的 :
不知這位朋友的為什么會這樣,西門子的觸摸屏不會這么垃圾吧!我們公司的紡織設備上的西門子觸摸屏用了五年,一點問題都沒有,不知您的為什么會這樣!至于反應慢,說實話卻實有點慢,但是畫面切換過去之后變量數據立刻就能顯示出來,三菱的沒用過,不知怎么樣,但是EVIEW和WEINVIEW的,切換畫面賊快,要是畫面中有較多變量的時候,通常切換到畫面的時候過兩三百毫秒或者更長時間才能顯示出所有的數據!
我來說說吧。
同感,西門子的屏就是反應慢,按一下至少2秒反應過來,有什么稍微緊急點的事就只能停電源。而且串口很容易燒壞。你看別的臺灣的牌子的熱插拔串口一點事也沒有。我就是搞不懂西門子的屏究竟好在哪里?
臺達的B系列的(只用過這個系列的),反應也是比較慢,數據顯示刷新的也是很慢。這個是觸控一下,PLC執行動作了,但是觸摸屏畫面上顯示的狀態還是沒有觸控之前的狀態,要2-3秒后才能反應過來。而且一個畫面處理的信息量不能多,否則你在那里等著急啊。最可氣的是屏系統時間秒也是2秒跳一下。數據采樣的設定時間是60秒,但是實際它采樣回來的是記錄有時58秒,有時59秒,有時60秒。
威綸通的,反應速度還是很快的,串口熱插拔一點事都沒有。只是10年的時候,出現了一批黑屏花屏的硬件故障,說是內存的問題。不過現在應該解決了吧?
我最討厭反應慢的觸摸屏了。畫面數據不能及時更新,觸控不能及時執行。
綜上所述,這3個牌子中,還是威綸通的好用,而且價格最便宜。