用一交流變壓器把220V變成6.3V再接上整流橋變出來的直流電怎么是70V的呢?
整流橋不就是交流變直流么怎么會把電壓升高了呢?
換了3個好的都是這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
    wangsai0501
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 530 點
    下載積分: 1508 分
    在線時間: 288(小時)
    注冊時間: 2010-04-12
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wangsai0501的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-03-31 13:46
    就是按設備上型號換的
    以前可以現在不要知道怎么變高了
    wangsai0501
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 530 點
    下載積分: 1508 分
    在線時間: 288(小時)
    注冊時間: 2010-04-12
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wangsai0501的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-01 11:56
    非常感謝各位的回答
    1.變壓器輸入220V.接的輸出是6.3V
    2.整流后接的是2個電磁離合,
    3.整流橋在買的地方式的輸出是24V,回來我們接的就70V了
    測量儀表是沒問題的,整流橋怎么接的好真看不到換的時候就是按以前的接線接的輸入就是6.3V輸出的2跟是一個接負載另一端接地,
    這種情況是一直存在的保險老是燒啊,換大的就燒變壓器啊
    要怎么解決呢?