最近調試個設備,其中一個放大器出現AL 92的報警,手冊提示是電池電壓不足(絕對值方式),或者電池連線有問題,首先考慮電池的問題,調換驗證后發現電池沒問題,之后和供應商商量認為可能是放大器的電池接口有問題,于是給供應商發了回去,又換了個新的放大器。結果竟然還是92的報警。
三菱技術支持給出的答案是巧合,認為還是放大器的問題,我一時郁悶。
之后問訊一個老人,因為我不認為會如此巧合。老人讓我換根編碼器電纜看,結果沒問題。
問題雖然解決,但是還是有點想不通,就是既然電纜有問題那應該是別的報警,為什么是92的報警啊 ,不知道大家有沒有遇到過類似事情,可以討論下。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 11:50
電纜線上有個信號叫“BAT”,有可能對地了,導致放大器檢測不到電壓!