樓主  發表于: 2011-03-30 12:42
在工程中用到步進電機,程序要求每次完成動作后回到起始位置,但在實際工作中發現,步進電機在回到起始位置的時候經常會超過起始位置,然后又返回,導致下次工作的時候定位出現偏差,請教一下是哪里的問題,該怎么修改程式或者機械部分?
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 15:13
回原點時需要單獨做一個回原點程序,這樣每次回原點時要保證每次回原點的速度相同之外,電機的負載也要相同才能使得每次回原點的位置不會偏移。