請教各位大俠有沒有更好的辦法解決變頻器干擾模擬量的問題。我這里有大小變頻器數臺,在變頻器運行時對我的模擬量產生干擾,導致模量轉換出來的數據顯示不準,請教各位大師如何解決。謝謝!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 481 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13603 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-12-24
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-04 09:32
干擾來源是什么??電源干擾還是電磁干擾???電源干擾要加電源隔離。電磁干擾就須要使用屏蔽線等方法。!