請教各位大俠有沒有更好的辦法解決變頻器干擾模擬量的問題。我這里有大小變頻器數臺,在變頻器運行時對我的模擬量產生干擾,導致模量轉換出來的數據顯示不準,請教各位大師如何解決。謝謝!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1952 點
下載積分: 114104 分
在線時間: 1962(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-27
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 20:13
加個隔離變壓器