長風大俠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 110 點
下載積分: 593 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-19
最后登錄: 2017-03-28
查看長風大俠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-28 16:37
Q系統PLC控制電機,利用皮帶傳動風葉運轉,為防止皮帶斷,而風葉未運轉,現在的做法是在皮帶輪上安裝一凸出塊,利用一接近開關檢測脈沖信號,從而反饋給PLC,此信號很簡單只是電機有輸出,風葉的皮帶輪有在運轉,在實施過程中,發現風葉轉速達到3000轉,此接近開關檢測頻率跟不上,故信號不是很穩定,請各位推薦下,應該選用哪種開關較合適,謝謝!
或者有更好的方法達到反饋的目的
薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-01-07
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 22:28
買個帶有轉速測量的多功能計數器,可以設定轉速報警值。低于設定轉速就讓它輸出一個信號給plc。這樣plc的掃描周期可以縮短,處理其他事項就更快了。