555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-25 20:53
    我們公司用的壓力變送器型號PT110S-315B433 輸出4--20MA的電流   供電9--30VDC        兩線的,和S7-300PLC的模擬輸入模塊的通道連接。
  原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用),  安好后問題出現了,電流表顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),不知道怎么回事?

            望各位師傅幫忙分析問題在什么地方,急。。。。。。。
555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 06:09
等等等等等
555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-07 20:34
    相差太大70公斤的壓力,我懷疑是不是模塊出了問題 ,希望大家共同參與
555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-14 17:50
引用
引用第12樓ewaewa于2011-04-12 21:46發表的  :
模擬量模塊的量程沒有設對,把模擬量模塊的量程設為電流的即可~~~~~

           我的本本出了問題 ,現在無法打開程序,我檢查過的,設置的是電流輸入 2???? 4--20MA
555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-06 12:45
謝謝各位師 傅的參與,問題已經解決。模塊的通道壞了